Subiect: Instalatie electrica cu doze pozate in pod

  1. #1

    Instalatie electrica cu doze pozate in pod

    Ma intereseaza daca urmatoarea situatie este OK din punct de vedere normative.
    Tavanul din grinzi de lemn placat la interior cu rigips si in pod cu OSB.
    Cablurile vor fi duse prin COPEX metalic de la fiecare aparat catre o doza unica montata in pod pe structura de rezistenta a acoperisului.
    Aceasta doza este o cutie de plastic cu intrari etanse.
    Trasarea cablurilor va incepe asadar in perete, va continua prin spatiul dintre rigips si osb si va urca apoi pana la acea doza unica. Bineinteles de la doza vor fi alte trasee spre tablou.

    Astept raspunsurile dvoastra!

  2. #2
    Stimate domn
    va recomand sa utilizati doze metalice in locul celor de plastic.

    Cu stima,
    Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

    Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

    Electrician autorizat IIA + IIB

  3. #3

    sall

    poti pune doze de plastic ignifuge ca te costa mult alea metalice

  4. #4

    Re: instalatie electrica cu doze pozate in pod

    Citat Postat în original de aless
    Ma intereseaza daca urmatoarea situatie este OK din punct de vedere normative.
    Tavanul din grinzi de lemn placat la interior cu rigips si in pod cu OSB.
    Cablurile vor fi duse prin COPEX metalic de la fiecare aparat catre o doza unica montata in pod pe structura de rezistenta a acoperisului.
    Aceasta doza este o cutie de plastic cu intrari etanse.
    Trasarea cablurilor va incepe asadar in perete, va continua prin spatiul dintre rigips si osb si va urca apoi pana la acea doza unica. Bineinteles de la doza vor fi alte trasee spre tablou.

    Astept raspunsurile dvoastra!
    Nu este in regula deloc.ce cauti cu circuitele din parter sa le duci in pod?Alege traseul prin spatiul dintre rigips si osb(prin tavan,daca nu vrei sa spargi peretii)si coboara cu toate intr-o doza unica de preferinta pusa pe hol.Instalatia electrica executata prin pod combustibil(lemn)este foarte periculoasa indiferent ca pui copex metalic,si doza metalica.Regula de baza este sa fixezi copexul si doza la distanta de materialul combustibil,de exemplu 10 cm.Alege ce ti-am spus la inceput ,ca daca ai o,problema sau o modificare de facut nu te urci i pod!Concluzia este ca ceea ce vrei sa faci nu este in regula din punct de vedere al normativului i7.Sa auzim numai de bine!

  5. #5

    sall

    tineti minte cum sunt facute casele batranesti ,instalatia este facuta prin pod de lemn si este cu teava de plastic si nu sa intamplat nimica cu ele.Acuma trebui sa nu fie prin pod ca nu e trecut prin normativ

  6. #6

    Re: sall

    Citat Postat în original de prafsipulbere
    tineti minte cum sunt facute casele batranesti ,instalatia este facuta prin pod de lemn si este cu teava de plastic si nu sa intamplat nimica cu ele.Acuma trebui sa nu fie prin pod ca nu e trecut prin normativ
    Nu normativul este problema,ci faptul ca foarte multe case au luat foc din cauza inst. electrice din pod ,solutiile corecte nu sunt un moft,dar daca cineva isi asuma riscul de a face asa ceva pe casa lui sa-i fie de bine,dar sa nu nenoroceasca pe altul,dupa sloganul-LASA BA CA MERGE ASA ,NU-I ASA DORELE?

  7. #7
    Intre timp ne putem folosi si de o diferentiala, si de materiale ignifuge care sunt rezistente un timp mai indelungat, dimensionand bine circuitele mai scapam de posibilele probleme.
    Curentul nu iarta!

  8. #8

    Re: instalatie electrica cu doze pozate in pod

    Concluzia este ca ceea ce vrei sa faci nu este in regula din punct de vedere al normativului i7.Sa auzim numai de bine![/quote]

    La care paragraf anume din I7 va referiti?

  9. #9
    Eu unul am 3 paragrafe in I7 care sa vorbeasca de situatia de mai sus:
    3.3.8. Montarea în direct cu materiale combustibile se admite numai pentru: cabluri rezistente la foc (conform PE 107), cu izolaţie şi manta din materiale electroizolante, tuburi şi plinte metalice sau din materiale electroizolante greu combustibile de clasă CA2a (C1) şi CA2b (C2), aparate şi echipamente electrice cu grad de protecţie minim IP 54.
    5.1.92. Trebuie evitată montarea tuburilor pe pardoseala combustibilă a podurilor. Dacă tuburile se montează totuşi pe pardoseala combustibilă a podurilor, ele trebuie să fie metalice.
    5.1.108. Se interzice montarea dozelor şi cutiilor de derivaţie pe pardoseala podurilor. Ele se instalează în încăperile de la ultimul etaj al clădirii sau dacă aceasta nu este posibil, pe pereţii podurilor sau pe părţile laterale ale grinzilor.

    Niciunul nu interzice, doar recomanda.
    Deci se poate.

  10. #10
    Citat Postat în original de aless
    Eu unul am 3 paragrafe in I7 care sa vorbeasca de situatia de mai sus:
    3.3.8. Montarea în direct cu materiale combustibile se admite numai pentru: cabluri rezistente la foc (conform PE 107), cu izolaţie şi manta din materiale electroizolante, tuburi şi plinte metalice sau din materiale electroizolante greu combustibile de clasă CA2a (C1) şi CA2b (C2), aparate şi echipamente electrice cu grad de protecţie minim IP 54.
    5.1.92. Trebuie evitată montarea tuburilor pe pardoseala combustibilă a podurilor. Dacă tuburile se montează totuşi pe pardoseala combustibilă a podurilor, ele trebuie să fie metalice.
    5.1.108. Se interzice montarea dozelor şi cutiilor de derivaţie pe pardoseala podurilor. Ele se instalează în încăperile de la ultimul etaj al clădirii sau dacă aceasta nu este posibil, pe pereţii podurilor sau pe părţile laterale ale grinzilor.

    Niciunul nu interzice, doar recomanda.
    Deci se poate.
    SE INTERZICE CREZI TU CA ESTE RECOMANDARE?NU CRED CA ESTI IN DOMENIU,DAR ITI RECOMAND SA ITI FACI ACASA TIE CUM TE TAIE CAPUL!

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

  1. Instalatie electrica
    De andrei20032004 în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 29
    Ultimul post: 24.02.2013, 21:52
  2. Instalatie electrica P+M
    De Dan_Daniel în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 4
    Ultimul post: 22.11.2009, 13:52
  3. Instalatie electrica pod
    De anacubasa în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 33
    Ultimul post: 21.10.2009, 21:14
  4. Instalatie electrica garsoniera !
    De adizozo în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 8
    Ultimul post: 27.03.2007, 09:23
  5. Prelungire instalatie electrica
    De zyggy2005 în forumul General
    Răspunsuri: 9
    Ultimul post: 22.03.2007, 16:09

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii